압입강관파일공사_창전동00빌딩 부등침하 건물 기초 복원공사 

 

 

8월의 뜨거운 여름날 의뢰 받은 창전동00빌딩은 건물배면으로  상당히 기울어져 있는 상태였다.

건축주님의 건물에 대한 상당한 애정에도 불구하고 지반조건이 좋지 않아 지내력구조의 한계에 따라 사진2[기울어짐상태]처럼 배면으로 기울어져 있는 것이었다.

우선 배면으로 기울어진 건물에 대한 복원공사를 위하여 구조계산에 따라 파일천공부분을 표시하고, 강관파일공사를 위한 코어작업을 진행하였다. 

반입된 강관파일을 시공하기 위하여 앵커볼트를 고정하고

강관파일을 유압실린더를 이용하여 구조내력에 따라 시공하였다.

그리고 복원작업을 위하여 전체를 인상작업을 하였다.

부등침하로 기울어진 기초에 대하여 1MM단위로 계측하며 인상을 하여 건축주님이 요구한 부분까지 기초를 복원하였다.

강관파일을 기초와 고정작업을 하고

무수축몰탈로 두부를 마감하였다.

뜨거운 여름만큼이나 힘들고 어려운 난관들이 많았다.

그래도 잘 이해해주고 성원하여 주시고, 책도 2권이나 선물하여 주신 건축주님께 이 자리를 빌어 다시 한번 더 감사드린다.

 

지반의 부등침하로 인하여 기울어진 건축물의 지내력구조의 기초를 지지말뚝구조로 변경하여 시공함으로서 건축물의 안정성을 확보한 이 번 작업에 많은 보람을 느낀다.

 