덥고 더운 7월 20일 우리는 포항 양덕동으로 건축물 인상작업을 왔다.

 

시행사에서 제1동과 제2동을 동시에 시공하는 것으로 발주하였다. 자재와 장비 수급에 많은 노력을 했다. 이곳 포항 양덕동은 조금만 더 가면 영일만항이 있는 곳으로 하부 암반인 이암까지의 평균깊이가 35m에 달하는데 2개동을 동시에 작업하려면 정말 많은 양의 강관파일이 소요되기 때문에 자재상에게 많은 부탁을 했다. 평균 3일마다 5톤장축으로 1차분량의 자재가 들어왔다. 이 깊은 곳에서 이 많은 파일을 언제 다 관입하나 했는데 참 인간의 능력이란 대단하다. 그 많은 파일을 다 시공하고 드디어 8월15일에 건축물 인상작업을 했다. 포항 양덕동의 다세대건물은 건축물 기울기에 대한 상태평가 기준상의 "e"등급인 1/58 기울기 였고, 인상해야 하는 높이는 370mm였다.

 

레벨을 측정해가며 조금씩 조금씩 인상했다. 건축물에 예상치 못한 변형이 발생하면 안되기에 모든 신경을 집중하여 건축물을 인상하였다. 경험많은 반팀장님과 이부장님 조기사님은 빠르게 그리고 안정적으로 각각의 작업에 집중해 주셨다. 무려 6시간의 인상작업으로 건축물 인상목표인 370mm를 인상하였다. 시공사대표님과 현장을 확인하였다.

 

"OK" 모두 "OK"이다. 25일간의 노력이 빛을 발하는 순간다. 그 순간의 기쁨은 열심이 일 한 우리에게 가장 행복한 순간이다.

 

이제 이 2개동의 건물은 포항 양덕동에서 가장 안전한 건물이 되었다. 우리가 하는 PSP공법은 지내력기초를 강관말뚝기초로 바꾸어 주는 것이다. 불확실한 지내력기초에서 확실한 강관말뚝기초로 바뀌었으니 이보다 더 안전한 건물이 어디에 있단 말인가.

 

뿌듯함을 포항의 횟집에서 자연산 회와 더블어 달짝한 소주를 가슴 벅차게 마시며 기뻐하고 기뻐했다.

 

우리 (주)홍익기초이앤씨 팀은 정말 정말 일 잘 한다.

 

      


      


     


     


     


  포항 양덕동의 다세대주택은 도면상 배면우측방향으로 370mm가 부동침하된 것으로, 건축물의 부동침하(不同沈下) 건축물의 기초지반이 침하 함에 따라, 건축물의 여러 부분에서 불균등하게 침하를 일으키는 현상을 말하는 것이며, 일명 부등침하(不等沈下)라고도 한다. 보통 침하가 전체적으로 똑같으면 건축물에 파괴나 변상(變狀)을 일으키는 일은 드물다. 그러나 부동침하하면 경사지거나 변형하게 되어 균열이 생기기 쉽다. 연약지반 위에 건축물을 만들 경우에는, 기초지반의 압밀침하(壓密沈下)에 따르는 부동침하를 충분히 고려해야 한다. 출처-[네이버 지식백과] 부동침하 [differential settlement, 不同沈下] (산업안전대사전, 2004. 5. 10., 도서출판 골드)

  포항 삼산동 다세대주택은 실트질점토층(일명 뻘)위에 매립층이 있는 곳에 건축물이 세워진 것으로 연약지반으로 인하여 건축물 침하가 생긴 것으로 판단된다.